安庆在线网

 找回密码
 立即注册
查看: 3486|回复: 0

安庆供电公司首次开展110千伏毛天输电线路融冰试验

[复制链接]
发表于 2014-1-2 07:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心提示:安庆供电公司首次开展110千伏毛天输电线路融冰试验

12月27日, 安庆供电公司组织技术人员,首次对全长27.4千米通往大别山腹地的110千伏毛天523线开展融冰试验取得成功,为安庆电网应对冰冻灾害积累了可靠的技术参数。

  据了解,安庆电网受局部地区特殊气候、地理条件等影响,在极寒天气状态下,极易导致部分区段架空输电线路覆冰现象的发生,直接威胁到电网的安全稳定运行。此次试验,选择了地形复杂,冬季极寒覆冰严重的110千伏毛天523线作为融冰线路。

  按照先前制定的融冰试验预案,当日早晨,该公司组织的观测、安全、技术等多路人马纷纷抵达指定地点,迅速做好融冰试验前的准备工作,为确保安庆电网首次融冰试验的万无一失。10时40分,该公司技术人员将车载融冰装置开赴现场,安装到位。融冰试验开始,首轮运用融冰装置对直径240毫米、长达27.4千米的110千伏毛天523线输出431安电流,时长25分钟进行加热融冰;记录下各类技术参数后,第二轮融冰装置输出电流575安,时长19分钟,从多个测报点记录显示,导线温度从0度左右逐渐升温至35摄氏度,达到了预期效果。

  据该公司副总经理毛峰介绍:“此次融冰试验,取得了大量的第一手数据资料,为今后安庆电网有效应对严寒极端天气的线路覆冰,积累了宝贵经验,为安庆电网的可靠运行增添技术手段。”


我唱歌哪有跑调,我只是喜欢唱自己的调调。